Probao sam grijac od 5.5kw i ipak je malo prejak, boil krene ko lud. Znaci trebati ce mi neki nacin reguliranja jacine boila, vjerovatno cu trebati to spojiti na SSR i neki PID. E sad, pitanje je kako u praksi izgleda kontroliranje boila sa PIDom? Pretpostavljam da ga ne mozemo samo staviti na 100.00C.
Da li mi mozda treba neki PWM da pali gasi relej? Ili ako se moze izvesti preko PID-a, da li su ovi iz aliexpressa ok?
PID i odrzavanje boila
Moderatori/ce: Poljo,sharkyboy
-
- Postovi: 310
- Pridružen/a: čet lip 20, 2013 2:21 pm
- Lokacija: Zadar
PID i odrzavanje boila
"Milk is for babies. When you grow up, you have to drink beer."~Arnold S.
- mali badem
- Postovi: 3310
- Pridružen/a: sub srp 02, 2011 4:09 pm
- Lokacija: zagreb-južni
Re: PID i odrzavanje boila
mislim da bi jedno od riješenja bilo - regulacija napona pa možeš smanjivati snagu grijača po potrebi .
PID mora imati temp. sondu na kotlu na pravom mjestu i malo je nespretno često mjenjati zadanu temperaturu. osim toga , zbog mase je odaziv jako spor.
Ž
PID mora imati temp. sondu na kotlu na pravom mjestu i malo je nespretno često mjenjati zadanu temperaturu. osim toga , zbog mase je odaziv jako spor.
Ž
-
- Postovi: 381
- Pridružen/a: pet kol 25, 2017 2:35 pm
- Lokacija: Osijek
Re: PID i odrzavanje boila
Ako ti je to za boil onda ti ne treba PID. Uzmi nesto od ovoga: https://www.auberins.com/index.php?main ... x&cPath=53
Ja cu kuhati u istom loncu gdje cu raditi i mashing pa sam uzeo PID. Nadam se da ce manual mode biti ok za kontrolirati boil
Ja cu kuhati u istom loncu gdje cu raditi i mashing pa sam uzeo PID. Nadam se da ce manual mode biti ok za kontrolirati boil
-
- Postovi: 310
- Pridružen/a: čet lip 20, 2013 2:21 pm
- Lokacija: Zadar
Re: PID i odrzavanje boila
Vidio sam to ali sam cigan i trazim jeftiniju soluciju
"Milk is for babies. When you grow up, you have to drink beer."~Arnold S.
-
- Postovi: 16
- Pridružen/a: uto lip 16, 2015 10:10 pm
- Lokacija: Banjaluka, RS, BiH
Re: PID i odrzavanje boila
Pojedini modeli PID-ova imaju ugradjen softwerski PWM modulator, pa mozes da zadas procentualno vremenski period aktivacije releja unutar jedinice vremena, nezavisno od temperature.
Laicki receno, softverska emulacija smanjivanja snage grijaca. Podesis temperaturu i onda podesis da li ce raditi relej 100% vremena ili odredjen manji procenat.
Jedan od jeftinijih PID-ova koji radi ovo sasvim pristojno je ovaj :
https://www.ebay.com/itm/CH102-Intellig ... SwPAxaIYQL
Malo inteligentnija varijanta REX-a C100.
Ja ga koristim kuci na malom sistemu od 20 litara i ta funkcija je bas zgodna za odrzavanje boil-a, ali bez boilovera.
Laicki receno, softverska emulacija smanjivanja snage grijaca. Podesis temperaturu i onda podesis da li ce raditi relej 100% vremena ili odredjen manji procenat.
Jedan od jeftinijih PID-ova koji radi ovo sasvim pristojno je ovaj :
https://www.ebay.com/itm/CH102-Intellig ... SwPAxaIYQL
Malo inteligentnija varijanta REX-a C100.
Ja ga koristim kuci na malom sistemu od 20 litara i ta funkcija je bas zgodna za odrzavanje boil-a, ali bez boilovera.
-
- Postovi: 310
- Pridružen/a: čet lip 20, 2013 2:21 pm
- Lokacija: Zadar
Re: PID i odrzavanje boila
Mislim da cu radije ici na SSVR jer on smanjuje voltažu. Primjetio sam da mi se svjetla u garazi gdje kuham malo zagase kad upalim grijac, pa ako mi budu tko blinkali sa SSRom svaki sekund poluditi cu
SSVR bi nadam se trebao izbjeci taj problem.
SSVR bi nadam se trebao izbjeci taj problem.
"Milk is for babies. When you grow up, you have to drink beer."~Arnold S.