Shema ti je dobra. Pripazi samo na spajanje Pt-100, ako na njemu nemaš sliku. Nisi dao sliku istoga. Na 8 i 9 spajaš žice s oko 100 i sitno Ohma između, a treću kratko spojenu s 9 (kompenzacija= 0 Ohma) spajaš na 10. Znači, trebalo bi biti ovako: žuta -100 Ohm- plava -0 Ohm- crvena. Vrlo jednostavno.
- diS
- Postovi: 1159
- Pridružen/a: uto ožu 29, 2011 8:28 pm
- Lokacija: Kaštela
- tomi2206
- Postovi: 59
- Pridružen/a: pet srp 09, 2010 7:01 pm
- Lokacija: Poreč/Istra
Neka me uvaženi kolege isprave ako riješim ali izlaz iz PID termostata koji ide na SSR relej bi trebao biti kontakt 4 jer to je termostat te stoga do postignute zadane temperature grijač ( tj relej ), je u tom slučaju uključen a kada je postignuta temperatura, PID prebacuje na norrmalno otvoreni kontakt broj 5.
- Don Genovese
- Postovi: 2768
- Pridružen/a: čet ožu 03, 2011 11:12 am
- Lokacija: Kutina
Razmišljaš dobrim putem, ali krivo. Svaki imalo ozbiljan industrijski uređaj mora biti iskonfiguriran da u beznaponskom stanju (fail-safe mod) njegov izlaz bude u položaju sigurnom za postrojenje. Zato treba izlaz releja promatrati kad je uređaj (PID-controller) u radu, tj. uključen, što je kontra od nacrtanog beznaponskog stanja.tomi2206 je napisao/la:Neka me uvaženi kolege isprave ako riješim ali izlaz iz PID termostata koji ide na SSR relej bi trebao biti kontakt 4 jer to je termostat te stoga do postignute zadane temperature grijač ( tj relej ), je u tom slučaju uključen a kada je postignuta temperatura, PID prebacuje na norrmalno otvoreni kontakt broj 5.
diS, relejni kontakti nemaju napon niti struju, pa treba napajanje dovesti iz posebnog izvora.
- Svarrogh
- Postovi: 2410
- Pridružen/a: pet lis 22, 2010 1:00 pm
- Lokacija: Vukovar
Hvala vam svima na odgovorima. U pitanju je REX-C100 PID. Jel to znaci da ako je DC izlaz na pidu da mogu spojiti direkt sa 3 i 4 (pid) na 3 i 4 (SSR)
dis, koji imas PID? Jel isti kao i ja?
PS Moj model je REX-C100FK02-M*AN a znam da ima i model REX-C100FK02-V*AN
Citam neko uputstvo gdje kaze da ovo M znaci Relay Contact a V znaci Voltage pulse. Jel to znaci da da verzija sa V slovom (koju nemam) moze direkt okidati SSR dok moja M verija mora koristiti ispravljac?
dis, koji imas PID? Jel isti kao i ja?
PS Moj model je REX-C100FK02-M*AN a znam da ima i model REX-C100FK02-V*AN
Citam neko uputstvo gdje kaze da ovo M znaci Relay Contact a V znaci Voltage pulse. Jel to znaci da da verzija sa V slovom (koju nemam) moze direkt okidati SSR dok moja M verija mora koristiti ispravljac?
Nemaš dopuštenje za pregledavanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
- Don Genovese
- Postovi: 2768
- Pridružen/a: čet ožu 03, 2011 11:12 am
- Lokacija: Kutina
Ako bolje pogledaš specifikaciju izvedbe (model i sufiks kod), tvoj kontroler ima ulaz napravljen za termopar tip K (nikal-krom/nikal-aluminij), a ne za Pt-100. Slovo K govori tome u prilog. Da je ulaz za Pt-100, bilo bi slovo D iza F.
Nikal-krom ti je pozitivan dio para. Njega spajaš na 10, a nikal-aluminij (njega nađeš magnetom) na 9. Spoj između kontrolera i termopara inače se izvodi kompenzacijskim kabelom koji je od istog materijala (vodiči) kao i termopar, s dodatnim plaštom (koaksijalni oplet) za uzemljenje.
Sorry.
Nikal-krom ti je pozitivan dio para. Njega spajaš na 10, a nikal-aluminij (njega nađeš magnetom) na 9. Spoj između kontrolera i termopara inače se izvodi kompenzacijskim kabelom koji je od istog materijala (vodiči) kao i termopar, s dodatnim plaštom (koaksijalni oplet) za uzemljenje.
Sorry.
- Svarrogh
- Postovi: 2410
- Pridružen/a: pet lis 22, 2010 1:00 pm
- Lokacija: Vukovar
Da, ok je to sto kazes ali mozes bez problema prikljuciti na njega PT100+, udjes u engineering mode, promjenis parametre i to je to.
Evo sta je napisao clan jednog stranog foruma:
"Final Edit: I've got the ba$tard working with the ‘PT100+’ Probe. The setting for this (and PT100 probes) according to the chinese instructions is SL1 as 1000 NOT 1100. Eureka! I’ll have probes coming out of my ears when the others arrive."
Evo sta je napisao clan jednog stranog foruma:
"Final Edit: I've got the ba$tard working with the ‘PT100+’ Probe. The setting for this (and PT100 probes) according to the chinese instructions is SL1 as 1000 NOT 1100. Eureka! I’ll have probes coming out of my ears when the others arrive."
- Don Genovese
- Postovi: 2768
- Pridružen/a: čet ožu 03, 2011 11:12 am
- Lokacija: Kutina
- Svarrogh
- Postovi: 2410
- Pridružen/a: pet lis 22, 2010 1:00 pm
- Lokacija: Vukovar
Koristim ga jer mu treba 12V da ga okida a na samom PIDu nema. Neki modeli imaju pa je onda nepotreban dodatni ispravljac. Radi sve kako treba!lavablack je napisao/la:Jel sve šljaka kako treba? Naručio sam identične komponente, pa me zanima jel radi. Koristiš li na kraju ispravljač ili ne s obzirom na te oznake na releju?
- linhen
- Postovi: 95
- Pridružen/a: uto stu 27, 2012 3:14 pm
- Lokacija: Rijeka
Napokon naručujem PID pa bi provjerio nakoliko sitnica s vama jer ovi kinezi na e-bayu mješaju slike i opise samo tako.
Dakle na ovoj dole slici su dva PID-a koji su po nazivu modela isti ali se razlikuju u oznaci K odnosno TC/RTD, koristio bi pt100 sondu pa me zanima jel ovo zaokruženo na slici onda oznaka sonde koju koristi pa da uzmem ovaj TC/RTD ili je na kraju zaključak da svaki može funkcionirat s oba tipa ako mu se promjene postavke?
Drugo pitanje se tiče spajanja grijača na SSR, dakle pod uvjetom da je struja koja dolazi fazom dovoljno jaka da upogoni dva grijača od po 2kW dal je onda shema sa slike uredu. Može li SSR paliti dva grijača istovremeno? (postajala bi mogućnost manualnog gašenja jednog grijača na prekidaču)
Ukoliko faza nije dovoljno jaka, koliko je pametno prekidati SSR-om nulu a fazu vući za svaki grijač posebno (faze ću izvući iz trofaznog priključka kao što su već neki radili).
Ili je za kraj najpametnije i najsigurnije staviti SSR za svaki grijač i ne petljat previše
Dakle na ovoj dole slici su dva PID-a koji su po nazivu modela isti ali se razlikuju u oznaci K odnosno TC/RTD, koristio bi pt100 sondu pa me zanima jel ovo zaokruženo na slici onda oznaka sonde koju koristi pa da uzmem ovaj TC/RTD ili je na kraju zaključak da svaki može funkcionirat s oba tipa ako mu se promjene postavke?
Drugo pitanje se tiče spajanja grijača na SSR, dakle pod uvjetom da je struja koja dolazi fazom dovoljno jaka da upogoni dva grijača od po 2kW dal je onda shema sa slike uredu. Može li SSR paliti dva grijača istovremeno? (postajala bi mogućnost manualnog gašenja jednog grijača na prekidaču)
Ukoliko faza nije dovoljno jaka, koliko je pametno prekidati SSR-om nulu a fazu vući za svaki grijač posebno (faze ću izvući iz trofaznog priključka kao što su već neki radili).
Ili je za kraj najpametnije i najsigurnije staviti SSR za svaki grijač i ne petljat previše