Evo uputa za promjenu tipa temp. senzora na REX-c100
Konkretno radi se o ovome tipu :
Znači radi se o PID-u sa K ulazom i Relejnim izlazom ( po model codu )
On kod paljenja pokazuje ovo :
I ovo :
I ovo :
Procedura ulaska u INITIAL SETTING MODE je :
Držati SET 5 sec
na disp ALI
klikati SET do LCK
na ekranu dolje treba pisati = 1000
ako ne – promjeniti
( e sad ... po bespućima interneta nalazi se više varijanti uputa za taj nesretni rex ( na kraju posta imate linkove na nekoliko njih ) gdje se za ulaz u taj mod koriste kombinacije 0000 , 0100 itd. na primjerku koji je kod mene ulazi se sa 1000 )
pritisnuti prvo strelicu lijevo ( i držati )
pritisnuti tipku set ( i držati ( ne puštati tipku lijevo )
nakon 3-5 sec na displeju se prikazuje COD – 0000
tipkom SET odabrati postavku SL I
vrijednost SL I promijeniti u 1000 ( vidi tablicu input type )
klikati set dok se na displeju ne prikaže COD – 0000
izmijenjeno stanje potvrditi sa tipka ljevo + SET 5 sec.
na gornjem ekranu ( crveno ) sada će se prikazati greška sonde ( blinka "oooo" )
ugasiti REX-c100
Odspojiti K sondu i spojiti PT-100 Sondu
Upaliti REX
Sada je na displeju prilikom inicijalizacije prikazano :
I ovo :
I ovo :
Pažljiviji promatrač uočiti će da je nakon ove modifikacije temperaturni raspon mjerenja od 0 do 40 ( prije je bio od 0 do 400 ) i da je zadana temperatura sada 6,6 ( a bila je 66 ). To je posljedica pomicanja decimalnog zareza ( PT-100 omogućava mjerenje temperature na 0,1° C ) i ispravlja se ovako:
Promjena Max temperature :
Držati SET 5 sec
na disp ALI
klikati SET do LCK
na ekranu dolje treba pisati = 1000
ako ne – promijeniti
pritisnuti prvo strelicu lijevo ( i držati )
pritisnuti tipku set ( i držati ( ne puštati tipku lijevo )
nakon 3-5 sec na displeju se prikazuje COD – 0000
tipkom gore promijeniti vrijednost u COD – 0001
tipkom SET doći do vrijednosti SLH ( gore )
dolje upisati željenu vrijednost maximalne temperature ( npr 96.0 )
Sada je još nužno promijeniti postavke alarma koji je isto tako promijenio svoju vrijednost zbog pomicanja zareza ( ako je aktivan, ako nije ovaj korak preskočite )
Podešavanje alarma :
Držati SET 5 sec.
Na ekranu AL1
upisati željenu vrijednost
Potvrditi sa SET 5 sec.
Ovom koracima na REX-C100 PID koji je tvornički podešen za rad sa K termoparom uspješno je spojena PT-100 otporna sonda koja svojom preciznošću i brzinom reakcije u svim pogledima nadmašuje K sondu ( u temperaturnom rasponu koji mi pivari koristimo ).
Isto tako postignuta je i rezolucija mjerenja i postavljanja zadane temperature od 0,1° C.
Linkovi na upute :
UPOZORENJE ! Upute su vrlo različite i ovise o programu koji je upisan u PID. Postavke mijenjajte sa oprezom i na vlastitu odgovornost. Ukoliko niste sigurni u ispravnost ovih, držite se originalnih uputa koje ste dobili uz REX ( one na mandarinskom )
https://www.dropbox.com/s/vw6mrrarfpekp ... 0-1-OK.pdf
https://www.dropbox.com/s/53hdsowincv96 ... C100-2.pdf
https://www.dropbox.com/s/vhmyy01utyj0k ... C100-3.pdf
https://www.dropbox.com/s/2gallh5dr0m39 ... C100-4.pdf
https://www.dropbox.com/s/xw6t65mip2ymd ... MANUAL.pdf
Kad smo već kod modifikacija evo i kako REX sa relejnim izlazom pretvoriti u voltage pulse tip i omogućiti direktno paljenje SSR-a bez potrebe za vanjskim izvorom napajanja i ( nekome iritantnog ) " klikanja " ugrađenog releja.
Slika PID-a iznutra sa označenim relejom kojega je potrebno izvaditi ( izlemiti ) sa štampane pločice :
I na kojim mjestima na pločici ulemiti kratkospojnike :
Kratkospojnike je najelegantnije izvesti sa "gornje" strane pločice :
Nakon ovoga zahvata na izlazima broj 4 i 5 imamo istosmjerni napon od oko 9V i sasvim dovoljne snage za pouzdan pogon SSR-a ( koji za svoju pobudu troši mnogo manje nego mehanički relej koji je izvađen )
Prilikom spajanja SSR-a obratite pažnju na polaritet : Pin 5 + / Pin 4 -
( no za svaki slučaj prije spajanja SSR-a provjerite sa voltmetrom )
Ukoliko niste vješti sa lemljenjem i niste adekvatno opremljeni savjetujem da ovu hardversku modifikaciju povjerite nekome iskusnom i opremljenom elektroničaru. Isto tako ukoliko greškom kratko spojite pinove 4 i 5 doći će do pregaranja izlaznog tranzistora koji je srećom lako zamjenjivi tranzistor u standardom to-92 kućištu.
Stoga OPREZ !
.