Stranica: 1/1.

Kutija za regulaciju temperature(stc,reley,co2,friđ)

Postano: pon lip 27, 2016 8:32 pm
Postao/la nikac
Pozdrav, Pivari .. . :zivjeli2:

Eto pošto sve manje flaširam u boce morao sam si napraviti reguliranu temperaturu kod karbonizacije ovih corny kegova.

Pa da krenem:
- Friđ mi definitivno treba veći, a ovaj sam dobio pa sam odlucio vidjet jel sve šljaka pa da mogu dalje.

Na slici je friđ i razvodna kutija:
(klikini na sliku za uvečanje)
slika !slika


O samim komponentama:
- STC 1000 (kontrolira paljenje i gašenje friđa, stavih i pasivno hlađenje)
- Sonda je spojena na zvučničku bananu 6,3 (radi lakšeg od spajanja i samostalnosti kutije)
- Reley (10A) spojen na modul istosmjerne struje za led rasvjetu i također ima pasivno hlađenje.


Evo i slika:
(Stc-100 sa pasivnim hlađenjem)
slika
(Pogled na kutiju od gore)
slika
(malo sastrane , da se vide detalji)
slika
(Jedna u radnom stanju)
slika

- Također ima i dva izvoda (kabela) jedan za napajanje stca i popratnih komponenata i drugi izvod za regulaciju uređaja (u ovom slučaju friđa).
(klikini na sliku za uvečanje)
slika

(Sonda)
slika


eto .. Možda pomogne poneka od ideja na ovom malom projektu..
Pivili :zivjeli2: :indianabeer:

p.s.
Uskoro stavim i ormar od HERMS-a

Postano: pon lip 27, 2016 9:17 pm
Postao/la timi
bravo, majstore!

Postano: uto lip 28, 2016 9:08 am
Postao/la celo
Odlično odrađeno :zivjeli2: živjeli!!

Re: Kutija za regulaciju temperature(stc,reley,co2,friđ)

Postano: čet ruj 22, 2016 4:24 pm
Postao/la jonathan livingston
nikac je napisao/la: - Sonda je spojena na zvučničku bananu 6,3 (radi lakšeg od spajanja i samostalnosti kutije)
Pozdrav!

Također želim na ovaj način spojiti sondu. Obzirom da se ne razmem u te stvari, kaj bi trebal uzeti u chipoteci da bi to šljakalo?

Ovo
http://www.chipoteka.hr/artikl/15233/ut ... -zatvorena
plus ovo
http://www.chipoteka.hr/artikl/6579/uti ... -pozlaceni

ili koja kombinacija?
Probal sam sa običnim činčevima, al ne valja. Skače temperatura iz minusa u plus, divlja....

Hvala! :zivjeli2:

Re: Kutija za regulaciju temperature(stc,reley,co2,friđ)

Postano: čet ruj 22, 2016 5:57 pm
Postao/la Ygor
jonathan livingston je napisao/la: Probal sam sa običnim činčevima, al ne valja. Skače temperatura iz minusa u plus, divlja....

Hvala! :zivjeli2:
Pa, da. Kvaliteta konektora dostupnih u čipoteci itd. se u zadnje vrijeme dosta srozala.

Kako je kod spajanja sonde vrlo bitno ostvariti stabilan i pouzdan kontakt sa što manje prelaznog otpora možda bi bilo dobro ići sa konektorima za spajanje zvučnika. Dostupni su sa pozlatom i oni "rasječeni" kontakti se mogu vrlo dobro stegnuti u konektore sa narovašenom maticom.

Slike:

slika

slika

Postano: čet ruj 22, 2016 10:10 pm
Postao/la Don Genovese
Dečki, naučite se lemiti i sve bude puno bolje radilo.
Kabeli od potrganih "sondi" starih osciloskopa s najgorim smećem od chinch utikača (kunu i kusur/kom) iz Chipoteke potukli su nekoliko stotina funti vrijedne "interkonekcijske" kablove pri utrci za Hi-Fi sajam prije desetak godina. Potrebno je u lemljenje unijeti samo malo više osjetljivosti i unutarnjeg duha u to malo kratkog posla nego "inače".

Postano: čet ruj 22, 2016 10:14 pm
Postao/la timi
meni je iskustvo pokazalo (na DVA primjera) da sondu treba ostaviti spojenu originalnim kabelom. sva kemijanja prije, ili kasnije, budu fail. dakle, DVA primjera na kontrolerima su bila FAIL da bi nakon spajanja "normalne" sonde bila u redu.

sto bi rekli ameri, my 2 cents.

Postano: čet ruj 22, 2016 11:57 pm
Postao/la Don Genovese
Dakle, Timi, ti ne ostavljaš gotovo nikakve nade ljudima koji čekaju na transplantaciju organa po bolnicama. Iz iskustva ti moram napisati da uspješnost takvih zahvata ovisi isključivo o "doktorima" koji vode te zahvate, njihovoj predanosti pacijentima, interakciji s njima, a ne o osobnim boljitcima tih doktora kroz dnevnu politiku, istovremeno zapostavljajući, ne samo jednog pacijenta, već cijele odjele, tamo gdje rade. Znači, nije problem u postupku, već u pristupu. Postupci su banalno relativizirani, dok je svaki pristup potpuno individualiziran. Malo je pravih doktora s takvim pristupom.
Preselio sam "problem" samo u drugu struku. Sad isti toliko dobiva na "važnosti", ali samo s jedne točke razmatranja. Mnogim doktorima je to još uvijek bezuvjetno isto.
BTW, kad ameri mjere duljinu, mjere ju u palčevima, no kad mjere "veličinu", mjere iskazuju u postocima (decimalnim vrijednostima, stotinama, tzv. "centima"). Zašto? Zato jer ne vjeruju svom sustavu? Stanoviti "50-cents" ne bi u Europi "glasio" za nekog "kuronju" s nepunih 20 palčeva, jer 50 od 100 zvuči daleko hvalisavije, zar ne? Gotovo pola puta do raja? Što bi Baban rekao na sve to? :)

Postano: pet ruj 23, 2016 12:10 am
Postao/la timi
doktor moze biti najbolji u svojoj struci i s najboljim pristupom, nista mu ne vrijedi ako pacijentovo tijelo ne primi strani organ! ;)

Postano: pet ruj 23, 2016 12:11 am
Postao/la jonathan livingston
Činčevi su bili polemljeni. Ali kad vrtiš utikač ili ga takneš pokazuje sasvim druge vrijednosti. Očito je da to nije zadovoljavajuća kvaliteta kak piše Ygor.

Možda nije niti najbolje rješenje radi otpora i čega sve ja znam... Zato molim cijenjene koji su to pospajali na neke druge načine, da podijele dal funkcionira, kolko dugo...

Imam na prijašnjem kontroleru štipaljku koja funkcionira odlično već dugo vremena.

http://www.chipoteka.hr/artikl/2668/sti ... nik-goobay


Sad sam htio unaprijediti da nemam dvije sekunde više posla guranjem žičica, ali ovo trenutno se pokazalo usranim rješenjem.

Nikac, Isvara i ostala kompanija koja je tak nekaj delala...

:zivjeli2:

Postano: pet ruj 23, 2016 12:16 am
Postao/la Don Genovese
Ak' te ne bu' udebljalo, najbolji lijek ti je žice prevući lemom i spojiti ih "kroz luster-klemu".

Postano: pet ruj 23, 2016 12:19 am
Postao/la Don Genovese
timi je napisao/la:doktor moze biti najbolji u svojoj struci i s najboljim pristupom, nista mu ne vrijedi ako pacijentovo tijelo ne primi strani organ! ;)
Što bi savjetovao sirotinji koja nema novaca za "najboljeg doktora"?

Postano: pet ruj 23, 2016 12:24 am
Postao/la timi
Don Genovese je napisao/la:
timi je napisao/la:doktor moze biti najbolji u svojoj struci i s najboljim pristupom, nista mu ne vrijedi ako pacijentovo tijelo ne primi strani organ! ;)
Što bi savjetovao sirotinji koja nema novaca za "najboljeg doktora"?
slika

Postano: pet ruj 23, 2016 2:40 am
Postao/la isvara
gospodo

imam weller lemilicu
imam 8 stc-a kojima sam NTC sonde spajao sa ovakvim konektorom kao na slici
koristi se za led trake 12 V
najmanje produžavanje je 2m a najduže 12m
svi stc-i rade istu temperaturu .. razlike 0.2stupnja
kablovi su lemljleni na zvučnički kabel od 0.75 kvadrata sitna licna
izolirani termo skupljajućim bužirom

problema nemam
sonde otpajam po potrebi i spajam na druge stc-e ... kako mi se sprdne


slika

Postano: pet ruj 23, 2016 8:56 am
Postao/la Gorann
Ja koristim za tu svrhu RS232 connectore
zasto ? zato jer sam ih imao pri ruci :D
gornji red polemim na jednu žilu a donji na drugu
I offset mi je jako mali
BTW imate funkciju F4 za podesavanje offseta u STC1000