STC-1000 kontroler

rubrika za fotke opreme, piva, opise kako ste napravili neki komad opreme i sl.

Moderatori/ce: Poljo,sharkyboy

zujalo
Postovi: 70
Pridružen/a: pon lis 30, 2017 7:00 pm
Lokacija: slavonski brod

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la zujalo » pet sij 12, 2018 1:50 pm

rjeseno sve radi
spojio novi stc i sve radi :)
hvala na pomoci

Avatar
lijepimisko
Postovi: 181
Pridružen/a: uto kol 23, 2016 10:35 am
Lokacija: Senj
Kontakt:

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la lijepimisko » pet sij 12, 2018 2:11 pm

Bar sam skontao kako radi frižider.
Ako ima neko da ga jebe mikrovalna, nek se javi :lol:

erda
Postovi: 620
Pridružen/a: pon stu 07, 2016 11:42 am
Lokacija: Osijek

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la erda » pet sij 12, 2018 2:33 pm

Nema mi druge nego počet tražit neki jeftini hladnjak na Njuškalu za komoru...

zujalo
Postovi: 70
Pridružen/a: pon lis 30, 2017 7:00 pm
Lokacija: slavonski brod

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la zujalo » pet sij 12, 2018 3:48 pm

a ja napokon nauciti kako se kuha zuta tekucina ;)
samo da kanta dodje vise .pa da probam :)

Darko3579
Postovi: 3
Pridružen/a: uto sij 09, 2018 1:17 am
Lokacija: Koprivnica

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la Darko3579 » ned lip 17, 2018 7:54 pm

Jel imao tko problem da na izlazu ne daje nikakv napon?
Model je s izlazom 10A, 230V...čuju se releji kad uklope, ali ništa :?
Pretpostavljam da nema nikakvih skrivenih postavki već da je do kineske kvalitete?

Avatar
AlkoholUnited
Postovi: 426
Pridružen/a: pon stu 16, 2015 5:39 pm
Lokacija: Đakovo

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la AlkoholUnited » ned lip 17, 2018 9:38 pm

Darko3579 je napisao/la:
ned lip 17, 2018 7:54 pm
Jel imao tko problem da na izlazu ne daje nikakv napon?
Model je s izlazom 10A, 230V...čuju se releji kad uklope, ali ništa :?
Pretpostavljam da nema nikakvih skrivenih postavki već da je do kineske kvalitete?

Dakle imas klasicni stc1000 crknitis, pretpostavljam da je spojen po semi (diagramu) koja se nalazi nacrtan na kucistu!?
Na taj nacin kako je sad spojen vise ga ne mozes koristiti, ali postoji drugi nacin ozicavanja stc-a "ispravan nacin", saljem sliku u privitku i kada tako spojis trebao bi ozivjeti stc i releji bi trebali odigrati svoju funkciju. Cisto da se zna stc1000 koji mi kupujemo sa ebaya za cca 70kn je zapravo kopija originalnog uredjaja koji je stvarno mocan ali mocno i kosta. Iako i ova kopija moze koristiti pouzdano i dugo za nase svrhe samo treba spojiti uredno po poslanom diagramu i tada bi releji trebali podnet sto im je predvidjeno.
Nemaš dopuštenje za pregledavanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
Dođoh, vidjeh, popih, odoh..

Avatar
Pale sam-na-svijetu Ale
Postovi: 211
Pridružen/a: pet stu 18, 2016 3:17 pm
Lokacija: Rijeka

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la Pale sam-na-svijetu Ale » pon lip 18, 2018 8:12 am

stc.jpg
evo jedan jednostavan dijagram kojeg je lako za skuzit
Nemaš dopuštenje za pregledavanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
Beauty is in the eye of the beer holder!

Darko3579
Postovi: 3
Pridružen/a: uto sij 09, 2018 1:17 am
Lokacija: Koprivnica

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la Darko3579 » pon lip 18, 2018 8:44 am

Aha, nisu energizirani releji već ih se treba izvana.
Hvala na pomoći :D

Avatar
Poljo
Postovi: 2559
Pridružen/a: sri lip 24, 2015 1:21 pm
Lokacija: Zagreb

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la Poljo » pet sij 11, 2019 3:09 pm

Je li tko koristio STC za kontrolu boila i kakvi su rezultati? Koliko vidim slabiji modeli su deklarirani na -50~99℃, a ovaj jači od 220V na -50~90℃.
Kako mi je El. grijač prejak moram ga kroz kuhanje ištekavat i uštekavat da nemam prejak boil.

Razmišljao sam na izlaz STCa složit relej koji može podnijet 3.5kW i njime kontrolirat boil, ali kad vidim ove brojeve ne znam je li to dobra ideja.

U slučaju da ipak je, trebao bi malu pomoč oko izbora releja. Ako dobro računam treba mi relej deklariran na 16A, ali vidim da ih ima more različitih kombinacija npr ovdje.
print releji, uticni releji, releji snage, releji serije PT, releji serije SNR,.... :roll:
slika

mlaen
Postovi: 381
Pridružen/a: pet kol 25, 2017 2:35 pm
Lokacija: Osijek

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la mlaen » pet sij 11, 2019 3:22 pm

Nece ti stc to dobro hendlat... vodja i kad slabo i kad jako kuha ima 100C (pusti varijacije sa tlakom) tako da nemas bas na sto namjestit stc da ti slabije boila... potrazi radije pwm regulator

PeroPivar
Postovi: 63
Pridružen/a: pon ožu 18, 2019 8:09 am

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la PeroPivar » čet kol 29, 2019 8:07 am

Pozdrav. Prije dva dana sam kupio stari frizider i novi stc koji sam složio po shemi koja je iznad upaljena. Htio sam testirati kako radi pa sam namjestio stc na 17° i stavio sondu u kantu sa 20l vode u frižider. Jutros sam išao pogledat a na stcu stoji 13.4° a frižider radi. Ugasio se tek kada sam ponovno u postavkama namjestio na 17°. Ista stvar se desavala jučer. Dali netko zna u čemu bi mogao biti problem?
Možda bi preživjeli dan bez piva, no zašto riskirati?!

Avatar
Poljo
Postovi: 2559
Pridružen/a: sri lip 24, 2015 1:21 pm
Lokacija: Zagreb

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la Poljo » čet kol 29, 2019 10:48 am

Je li u trenutku s 13.4 svjetlila cool lampica na stcu?
slika

I koje su ti točno postavke? F1, F2, F3, F4?
slika

PeroPivar
Postovi: 63
Pridružen/a: pon ožu 18, 2019 8:09 am

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la PeroPivar » čet kol 29, 2019 11:14 am

Sad nisam siguran za lampicu, kutiju sam upravo opet složio da budem siguran da je spojeno kao na slici iznad. Samo sam F1 namjestio na 17° a ostale funkcije nisam ni dirao.
Možda bi preživjeli dan bez piva, no zašto riskirati?!

PeroPivar
Postovi: 63
Pridružen/a: pon ožu 18, 2019 8:09 am

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la PeroPivar » čet kol 29, 2019 11:37 am

Ista stvar, i da gori ta lampica koju pokazujes. Namjestio sam na F1 na 17.5, stc mjeri 17.1° a frižider radi.
Možda bi preživjeli dan bez piva, no zašto riskirati?!

PBR
Postovi: 310
Pridružen/a: čet lip 20, 2013 2:21 pm
Lokacija: Zadar

Re: STC-1000 kontroler

Post Postao/la PBR » čet kol 29, 2019 11:39 am

Moras postaviti i delta T, znaci +- koliko od 17 zelis da ti ide temp. Meni je za fermentaciju npr 19 +-0.3

Pazi da kad konfiguriras stisens dugme za paljenje/gasenje jer to to spremi postavke. Kad je sve postavljeno, mozes stisnuti strelicu za gore i dolje, one ti pokazuju koja temp je postavljena i kolika je varijacija postavljena.
"Milk is for babies. When you grow up, you have to drink beer."~Arnold S.

Odgovori